如果消防泵供电电源有问题后,消防泵用应急电源供电(蓄电池)供电,为减少应急电源容量,消防泵可采取软启动吗?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • liqing126
    liqing126 沙发
    学习了,我们最近一个消防还是用的变频器控制,监理也没有说,现在的监理只要 有好处没有人管
    2009-12-06 20:28:06

    回复 举报
    赞同0
  • hbtangjiangfan
    没有听说过消防泵启动能用直流电的,像报警系统还可以用直流24作备电用。
    2009-11-29 22:30:29

    回复 举报
    赞同0