室外采暖设计温度为-6度,公厕墙为240蒸压灰砖,这样建筑能采暖吗,不是节能建筑,有管理员室,管理员室能否考虑采暖有电热膜或加热电缆。
  • ningyiyang
    ningyiyang 沙发
    在采暖季节,卫生间低于采暖设计最低温度就需要采暖,管理员室也需要采暖,采暖方式就自己确定了,电热膜或加热电缆都可以,但卫生间不能采用上述采暖方式!