土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 急求高手:电流互感器10%误差曲线怎么检验啊?

急求高手:电流互感器10%误差曲线怎么检验啊?

发布于:2009-02-10 11:29:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电流互感器10%误差曲线怎么检验啊?方法很杂,到底那种最适合现在操作呢?谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hdl925
    hdl925 沙发
    CT的10%误差试验

    一、保护类型、整定值、CT设备型号、变比、CT接线方式



    二、实测CT伏安特性绘制m10=f(Zen)曲线
    1、测CT二次绕组直流电阻R2,二次绕组漏抗Z2≈R2
    110-220kvCT:Z2=R2
    35KV贯穿式或厂用馈电线CT:Z2=3R2
    (双臂电桥精确测CT二次绕组直流电阻R2,测量时尽量减小试验导线误差)厴
    RA2=0.449Ω
    RB2

    2、CT伏安特性

    序号 项目 A相试验数据
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    1 励磁电流IO(A) 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6 7 8 9 10
    2 励磁电压U(V)
    3 A=U/IO=(Z2+ZO)
    4 Zen=0.11A-1.1Z2Ω
    5 m10=2Io 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20

    序号 项目 B相试验数据
    序号 项目 C相试验数据
    注:要求测录到饱和点;电流表宜用电磁型或电动型仪表




    3、CT10%误差曲线m10=f(Zen)绘制:
    m10





    Zen(Ω)
    对于500kv的CT横坐标用伏安数表示(VA=I2e2Zfh)
    三、计算电流倍数
    根据系统参数计算CT一次故障电流,并计算其为额定一次电流倍数
    1、纵差保护
    2、限时速断保护
    3、距离保护
    4、母差保护
    四、二次回路负载
    对于差动保护,由于外部故障时,差动继电器仅流过不平衡电流,故障电流不流过差动继电器,所以试验时应将差动继电器的线圈短接。
    1、实测CT二次负载(电压电流法)
    对Y型连接 对于三角连接
    ZA=UAN/I ZAB=UAB/I ZA=(ZAB+ZCA-ZBC)/2
    ZB=UBN/I ZBC=UBC/I ZB=(ZAB+ZBC-ZCA)/2
    ZC=UCN/I ZCA=UCA/I ZC=(ZBC+ZCA-ZAB)/2
    相别
    1 3 5
    A
    B
    C

    2、计算CT二次负载
    根据CT二次接线方式和故障类型,确定CT二次最大负载Zfh
    五、分析结果:
    根据计算电流倍数,找出m10倍数之对应允许阻抗值Zen,然后将实测阻抗按最严重的短路类型换算成Z,当Z≤Zen时为合格。
    2009-03-25 20:22:25

    回复 举报
    赞同0
  • yinchenghao
    yinchenghao 板凳
    现场测量计量要求做ct、pt的角比差
    2009-03-23 16:15:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器油中溶解气体的分析与故障判断

随着变压器运行时间的延长,变压器可能产生初期故障,油中某些可燃性气体则是内部故障的先兆,这些可燃气体可降低变压器油的闪点,从而引起早期故障。   变压器油和纤维绝缘材料在运行中受到水分、氧气、热量以及铜和铁等材料催化作用的影响而老化和分解,产生的气体大部分溶于油中,但产生气体的速率是相当缓慢的。当变压器内部存在初期故障或形成新的故障条件时,其产气速率和产气量则十分明显,绝大多数的初期缺陷都会出现早期迹象,因此,对变压器产生气体进行适当分析即能检测出故障。

回帖成功

经验值 +10