土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 这样的RO运行状态正常么?

这样的RO运行状态正常么?

发布于:2009-02-09 17:45:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
原水电导:414.5 us/cm
进水水温:25度
一级RO进水ORP:288.3
一级进水电导:374.1 us/cm
一级pH:8.3
一级出水电导:32.7 us/cm
二级pH:9.0
二级出水电导:5.3 us/cm

一级进水流量:62gpm
一级出水流量:51gpm
一级排水流量:11gpm
二级出水流量:38gpm
二级排水流量:5gpm

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • hjl87731
    hjl87731 沙发
    :handshake 几点看法 :
    1.看 你 的 系 统 对 水 质 与 水 量 的 要 求 ,如 水 质 要 求 可 以 1以 上 ,那 通 量 大 一 些 产 水 多 当 然 好 ,你 的 原 水 水 质 用 二 级 RO水 质 轻 松 可 达 1以 下 ,当 然 产 水 量 会 降 到 60%左 右 ;
    2.RO产 水 还 有 一 个 重 要 参 数 你 未 列 ,即 各 进 出 水 压 力 ,通 过 压 差 与 水 质 可 判 断 膜 的 运 行 状 况 ;
    3.膜 材 有 多 种 ,陶 氏 的 好 是 基 于 同 材 质 的 膜 ,一 般 常 用 CA膜 (依 前 处 理 与 产 水 目 标 而 异 ),但 其 通 病 是 抗 氧 化 性 较 差 ;
    4.依 你 的 水 质 水 量 参 数 (未 列 压 力 ,只 能 初 步 分 析 ):
    A.如 是 新 设 备 ,而 1 以 下 为 出 水 水 质 要 求 , 则 完 全 可 将 压 差 加 大 ,即 降 低 产 水 量 ,因 你 的 两 级 回 收 率 均 较 大 而 除 盐 率 较 低 ,正 常 回 收 率75%即 可 ,以 确 保 各 出 水 水 质 ;
    B.如 是 旧 设 备 ,压 差 在 于 0.6而 回 收 率 仍 较 高 ,即 水 质 上 不 去 ,则 说 明 该 系 统 可 能 长 期 以 这 种 参 数 运 行 ,膜 材 已 老 化 (进 水 ORP太 高 ,严 重 加 速 膜 材 氧 化 ), 通 量 已 恶 化 (变 大),必 需 换 膜 ,当 然 生 产 上 对 这 处 水 质 能 接 受 就 无 所 谓;
    5.关 于 PH:
    依 你 的 进 水 如 为 自 来 水 能 达 这 个 水 质 ,说 明 进 水 水 质 其 实 还 可 以 ,初 判 可 能 是 长 江 流 域 或 以 南 的 水 质 ,其 水 中 污 染 相 对 中 原 或 北 方 (一 般 600以 上 ) 主 要 表 现 为 阴 性 ,即 钙 镁 类 污 相 对 较 小 ,而 此 类 水 经 RO后 ,PH略 有 上 升 为 正 常 ,但 在 北 方 因 水 中 硬 度 高 ,经 RO后 ,PH会 略 降 ,但 两 级 RO后 PH一 般 为 7.5-8左 右,而 你 的 出 水 PH确 实 偏 高 ;
    6.关 于 ORP:
    并 不 是 所 有 RO进 水 都 一 定 要 消 杀 ,有 当 然 好 ,依 进 / 出 水 水 质 与 用 途 而 定 ,但 加 氯 消 杀 后 一 定 会 有 余 氯 问 题 ,常 于 RO进 水 处 安 设 ORP计 另 加 余 氯 仪 监 控 ,要 求 ORP小 于 180,否 则 需 加 还 原 剂 ,常 用 亚 硫 酸 氢 钠 ;

    以 上 仅 为 个 人 看 法 ,网 上 大 侠 多 ,俺 只 小 民 一 个 ,望 各 位 指 教 !!!!
    2009-02-23 12:38:23

    回复 举报
    赞同0
  • fanxing3532
    fanxing3532 板凳
    出水PH是有点异常的,是否因为进水水质有所波动
    2009-02-23 10:16:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.3 万条内容 · 1442 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

生活污水处理的可行性

请教各位大侠,生活污水达到一级排放标准或采用二级处理,大约日废水量多少是经济可行的。

回帖成功

经验值 +10