土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 低压进线柜中的框架断路器应如何选容量和分断能力??
变压器是10/0.4KV 1600KVA 那么低压进线柜中的框架断路器应如何选容量和分断能力??

全部回答(13 )

  • co1441289012703
    我也不知道3000怎么算的 ,我怎么算的是2300 多 1600÷1.73÷0.4
    2016-04-30 22:51:30 来自 PC 评论 举报
  • wx_1576996934648

    1600KVA变压器额定低压电流为2309A ,短路电流51KA,实际使用过电流系数安0.8  开关电流应选用3000A   开关壳架选用3200A  分段能力选用65KA


    2021-12-24 16:37:24 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 352 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10