1600KVA变压器额定低压电流为2309A ,短路电流51KA,实际使用过电流系数安0.8 开关电流应选用3000A 开关壳架选用3200A 分段能力选用65KA
主题
回复
粉丝
断路器
7.28 万条内容 · 417 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(13 )
-
co1441289012703
我也不知道3000怎么算的 ,我怎么算的是2300 多 1600÷1.73÷0.4
2016-04-30 22:51:30
来自 PC
评论
举报
-
wx_1576996934648
2021-12-24 16:37:24
来自 PC
评论
举报
加载更多1600KVA变压器额定低压电流为2309A ,短路电流51KA,实际使用过电流系数安0.8 开关电流应选用3000A 开关壳架选用3200A 分段能力选用65KA