1 梁和板的立柱,其纵横向间距应相等或成倍数。
是否理解为如果梁下立柱为800间距,板中立杆间距只能为800或1600,如果是800,对板来说,会造成很大浪费,如果是1600,计算上过不去。以往的做法都没考虑倍数关系,能很好解决这个问题,但这条文是强条,不好处理,请大家给点意见。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • sla1999
    sla1999 沙发
    1.模板工程中梁和板的立柱,其纵横向间距应相等,指的是一般情况下通常的梁板结构,如立柱间距取800mm~1000mm,均能满足模板承载力要求。
    2. 模板工程中梁和板的立柱,其纵横向间距应成倍数,指的是特殊情况下的梁板结构,如这根梁跨度大,高度高,板又为一般结构,梁立柱间距取500mm,板立柱间距取1000mm,不过这种情况碰到比较少。我以前设计过一个模板支撑,梁中立柱与板中立柱分别设计,梁立柱间距取750mm,板立柱间距取900mm,结果使用还是安全的。
    3.规范中规定梁和板的立柱,其纵横向间距应相等或成倍数,主要是便于设置拉杆,剪刀撑等,不成倍数也可以,尽量用倍数,只要按有关规范规定设置构造要求,同样会安全。
    4.请记住,承重架方案编制后一定要经企业技术负责人审批和监理单位总监理工程师审批,这样既合法又安全。