车间变电所10KV架空线选择按经济电流密度选择是否很合理?按发热条件条件选择的规则是什么?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • liuai2000
    liuai2000 沙发
    回复2楼:10KV架空线是300米的电源进线.
    2005-04-15 13:02:15

    回复 举报
    赞同0
  • everbobo
    everbobo 板凳
    线路比较短的情况下 电压损失不是主要约束条件 导线截面主要按容许发热条件选择

    发热条件的规定是:
    所选导线截面应保证导线的发热温度在容许的范围之内,
    即导线所通过的最大工作电流≤导线长期容许通过的最大电流
    2005-04-15 10:42:15

    回复 举报
    赞同0