土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:车间变电所10KV架空线选择.

请教:车间变电所10KV架空线选择.

发布于:2005-04-14 23:45:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
车间变电所10KV架空线选择按经济电流密度选择是否很合理?按发热条件条件选择的规则是什么?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • liuai2000
    liuai2000 沙发
    回复2楼:10KV架空线是300米的电源进线.
    2005-04-15 13:02:15

    回复 举报
    赞同0
  • everbobo
    everbobo 板凳
    线路比较短的情况下 电压损失不是主要约束条件 导线截面主要按容许发热条件选择

    发热条件的规定是:
    所选导线截面应保证导线的发热温度在容许的范围之内,
    即导线所通过的最大工作电流≤导线长期容许通过的最大电流
    2005-04-15 10:42:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆桥架的选用与装配要求

请哪位具有电气设计和实际施工经验的高手,谈谈电缆桥架的选用与强弱电线路桥架是否共槽,及其在电缆竖井中的施工问题发表看法。

回帖成功

经验值 +10