JCCAD里的荷载是否已经把活荷折减了?
JCCAD里的荷载是否已经把活荷折减了?
为什么JCCAD里的荷载和平面竖向导荷(没有选择活荷折减)的荷载是一样的?按规范要求,基础荷载活荷载不是要折减的吗?
发布于
2005-04-14 22:18:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
mianyang-4-3
同意,SATWE 里面有比较详细的折减说明
2006-12-27 15:10:27
来自 PC
评论
举报
江南9527
是不是不要都选?
难道pm生成的荷载satwe或者tat要用??
2005-04-18 15:22:18