土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 线路中电晕问题

线路中电晕问题

发布于:2005-04-14 21:38:14 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
线路中电晕产生是否与天气有关,怎样变化?电晕与线路电纳的关系?请高手指点?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jk_00
    jk_00 沙发
    多谢楼上,建议斑竹加30分,呵。
    2006-05-17 22:00:17

    回复 举报
    赞同0
  • zhangyundu
    zhangyundu 板凳
    运行导线的表面电场强度E(kV/cm)是与线路线电压U(kv),相导线工作电容C(pF/m)成正比而与相导线半径R(cm)成反比。对于分裂导线线路,相导线束外侧的表面电场强度大于内侧,其最大电场强度幅值为 :
    Em=0.0147KCU/nr
    式中K为电荷分布不均匀系数,它与子导线半经r(cm),根数n及分裂间距有关。
    当输电线路的导线表面电场强度很高,以至超过周围空气的放电强度,使空气电离形成局部放电,这种现象称为电晕。电晕可引起无线电干扰,可听噪声,导线振动等,还产生有功功率损耗。导线的电晕随外加电压的升高而加剧。导线表面开始发生局部放电时的电压,称为起始电晕电压,也称为临界电晕电压,相应的电场强度称为临界电晕场强。导线的临界电晕场强,与其直径,表面状况及大气条件等有关。清洁圆形导线线在晴天的临界电晕场强为:
    E0=3.03mδ (1+) (MV/m)
    式中: m—导线表面状况系数,绞线一般0.82;
    δ—相对空气密度;δ=0.386P/273+t;
    P-气压;Pa; t-气温C; r---导线半径,cm 。
    要想减少电晕,常用的增大导线截面或增加分裂数,如特高压输电就是如此来减少电晕的
    2006-05-17 21:50:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力系统分析有会的吗请帮忙

元件数据1发电机:S1:电力系统 3000MVA X”=0.2(SB=100NVA) F:1~3# QFSS-200-2 4~6# QFSS-300-22变压器:1B~3B SSPL1-260000/220-17.75 1B YN,d11;2B3B Y,d11 4B~6B SSPL1-360000/220-20 5B YN,d11;4B6B Y,d11 7B~8B SSPL1-90000/220-66 7B YN,d11;8B Y,d111