土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教一个RO的问题

请教一个RO的问题

发布于:2005-04-14 21:19:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一个煤化工的脱盐项目,两种水源,
一种为地表水,电导率900us,浊度1.77,tds为550,要求产水为150m3/h,进水量自己定,要通过RO,和混床后达到电阻5M以上,请问用dow系列bw30-365的8040膜150根可以吗?还是用别的系列,数量需增加或减少,后续的混床怎么设计比较好?
另一种水源为工业循环水,电导率2000us,浊度5.71,tds为1500,要求产水350m3/h,也要达到电阻5M以上。
请问这两种水可以混合在一起用一段式RO系统处理吗?如果分开处理,那么第二种水怎样处理比较妥当?
谢谢!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • abcdea982817
    abcdea982817 沙发
    2段最好了,你的是1只膜产1吨水,膜通量太大,产0.8吨够了,具体要用软件计算才行,预处理,碱度如何,是否要加酸等。
    2005-04-19 15:11:19

    回复 举报
    赞同0
  • hmx0326
    hmx0326 板凳
    在工艺上我认为都可行
    可是存在经济问题
    如预+RO+阴阳床+混床
    计算再生周期和费用比较一下
    还有投资的问题
    2005-04-18 14:56:18

    回复 举报
    赞同0