发布于:2009-02-08 23:16:08
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
5月28日15:52,石化303、化工304线遭直接雷击,发生相间及对地短路,差动保护动作跳闸,造成电气部的化工变A区全部失电;同时化肥变35KV付母母差保护误动作,接于35KV负母的出线全部跳闸,造成供电气部的Ⅰ套加裂2#主变、聚丙烯2#主变、挤压变、肥工322线失电;又因Ⅲ电站CFB炉先后跳车,蒸汽严重不足导致化肥05发电机跳车,造成合成配全所失电。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-2-8 23:18 编辑 ]
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句监控系统报警过于烦琐,但报警位号及具体动作类型又不够明确。一方面监控系统报警内容过于烦琐,重复率过高,运行人员无法快速定位报警的设备。另一方面对下级变电所只能报一个总的事故和预告信号,影响值班员对情况的掌握和判断。
原因分析:
华建监控系统存在不足。
解决方法:
要求华建对监控系统的报警内容进行优化和分类,改进报警和复位方式。另一方面加强运行人员对监控系统的培训,能够熟练掌握运行设备的查询、报警信息的快速复位及相关的操作。
回复 举报
28日失电时,监控系统显示石化303线、化工304线动作跳闸时间不正确。中间相差5秒。而差动继电器上显示的时间是一致的,从实际失电情况来看,也是同时动作的。
原因分析:
检查并核对化工变1#、2#主变6KV开关REF542的系统时间存在差异。
解决方法:
完善华建监控系统的信息传递。
回复 举报