土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 二起系统停电事故和查找电气控制问题(每天增加新内容)

二起系统停电事故和查找电气控制问题(每天增加新内容)

发布于:2009-02-08 23:16:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
5月28日15:52,石化303、化工304线遭直接雷击,发生相间及对地短路,差动保护动作跳闸,造成电气部的化工变A区全部失电;同时化肥变35KV付母母差保护误动作,接于35KV负母的出线全部跳闸,造成供电气部的Ⅰ套加裂2#主变、聚丙烯2#主变、挤压变、肥工322线失电;又因Ⅲ电站CFB炉先后跳车,蒸汽严重不足导致化肥05发电机跳车,造成合成配全所失电。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-2-8 23:18 编辑 ]

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    异常现象:
    监控系统报警过于烦琐,但报警位号及具体动作类型又不够明确。一方面监控系统报警内容过于烦琐,重复率过高,运行人员无法快速定位报警的设备。另一方面对下级变电所只能报一个总的事故和预告信号,影响值班员对情况的掌握和判断。
    原因分析:
    华建监控系统存在不足。
    解决方法:
    要求华建对监控系统的报警内容进行优化和分类,改进报警和复位方式。另一方面加强运行人员对监控系统的培训,能够熟练掌握运行设备的查询、报警信息的快速复位及相关的操作。
    2009-03-20 06:50:20

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    异常现象:
    28日失电时,监控系统显示石化303线、化工304线动作跳闸时间不正确。中间相差5秒。而差动继电器上显示的时间是一致的,从实际失电情况来看,也是同时动作的。
    原因分析:
    检查并核对化工变1#、2#主变6KV开关REF542的系统时间存在差异。
    解决方法:
    完善华建监控系统的信息传递。
    2009-03-20 06:48:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有谁能解释一下额定分散系数,最好能举例说明一下具体的应用。

有谁能解释一下额定分散系数,最好能举例说明一下具体的应用。

回帖成功

经验值 +10