土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
防雷减灾
\
一类防雷各管道都已接地,它们之间是否还有必要跨接?
一类防雷各管道都已接地,它们之间是否还有必要跨接?
第3.2.2条 第一类防雷建筑物防雷电感应的措施,应符合下列要求:
平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物,其净距小于100mm时应采用金属线跨接,跨接点的间距不应大于30m;交叉净距小于100mm时,其交叉处亦应跨接。
请问如果各各管道都已接地,它们之间是否还有必要跨接?
发布于
2005-04-14 17:50:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
fb1963001
好文章
2007-04-24 13:56:24
来自 PC
评论
举报
漫天飞雪
再请教一下:
第3.3.4条 每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。防直击雷接地和防雷电感应、电气设备等接地共用同一接地装置,并宜与埋地金属管道相连;当不共用、不相连时,两者间在地中的距离应符合下列表达式的要求,但不应小于2m:
这里指未接地的金属管道当与接地装置的距离小于2m时进行接地保护?
还是指已接地的金属管道当距离小于2m时仍然要再次连接?
若是后者,跨接点的间距应该是多大?
2005-04-15 18:20:15
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
漫天飞雪
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
364
回复
684
粉丝
2
+ 关注
私信
防雷减灾
返回版块
8.7 万条内容 · 234 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
