发布于:2005-04-14 17:41:14
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
向大家请教:
在这工程中,位移比超限值了,怎么办?18层框架-剪力墙结构,三层群楼,一层地下室.剪力墙在地下室的入口处不落地,其余都为落地剪力墙.位移比>1.5,其余比值都满足<高规>规定,群楼的位移比均>1.5.但顶部最大位移为15mm,位移比>1.5的层最大位移又比较小,是否可以忽略?不忽略,那通过什么来调整位移比满足要求.以下为截取的计算文件的一部分:
4 1 1107 2.47 1.34 1.84 5400.
1107 0.76 0.43 1.77 1/7074.
3 1 827 1.71 0.87 1.96 5400.
827 0.82 0.41 2.02 1/6550.
2 1 551 0.88 0.49 1.81 6000.
551 0.78 0.41 1.91 1/7735.
1 1 248 0.11 0.08 1.31 3900.
248 0.11 0.08 1.31 1/9999.
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
bo0508
沙发
看来不简单哦 我再来学习一下吧
2009-09-03 11:12:03
赞同0
-
nickylee
板凳
我同意5楼,我认为,从你的数据当中看似乎所有层层间位移都比较小,证明的结构的整体刚度是不小的。但你的层间最大位移和层平均位移比值超过1.5,证明你的结构的剪力墙布置可能很不对称,你应该检查一下刚心和质心的偏移情况,然后根据偏移的具体情况调整剪力墙的布置以及墙厚。
2008-02-16 23:28:16
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报