土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求救:雨淋系统

求救:雨淋系统

发布于:2005-04-14 17:11:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一仓库:每层1400平米,共四层,属严重危险二级,据规范每个雨淋系统保护面积260平米,这样每层要6个,四层20多个,甲方不同意。怎么办?我算错了么?下周一要图,各位大侠救命啊!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wp690
    wp690 沙发
    你呀说不这样消防验收通不过,吓他一下。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2005-04-16 19:56:16

    回复 举报
    赞同0
  • yaaaa
    yaaaa 板凳
    兄弟,根据《大空间智能主动喷水灭火系统设计规范》可以用智能水炮呀.
    2005-04-16 19:50:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1367 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对热水循环水泵的一点疑惑

建筑给水排水设计手册关于热水循环水泵的例题中,计算出水泵的扬程:2.08KPA,流量:1962L/H,市场上有这小的水泵吗?