土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 一根穿线管中穿两根以上的电缆会出现什么情况,

一根穿线管中穿两根以上的电缆会出现什么情况,

发布于:2005-04-14 17:07:14 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
埋到地下的穿线钢管有什么要求,是不是只要是马路下面的穿线管必须是钢管

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • cniwfqb
    cniwfqb 沙发
    三相四线一起串在一根钢管中是可以的,但不能一相电缆穿一根钢管,否则会如四楼所说的情况,而且在安装规程中也有这个规定。
    2005-04-20 10:08:20

    回复 举报
    赞同0
  • david_7911
    david_7911 板凳
    用PE塑料硬管!!!
    2005-04-19 10:32:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请各位老大赐教,谢谢

请问各位老大几个问题:1、一根穿线管中如果容量允许的话可否同时穿两根以上的电缆。2、护套电缆能否在地下使用。3、我看到很多路面下的电缆穿线管为PVC管。且距离地面仅20-30厘米,是否符合规范。问的问题可能比较幼稚,请勿见笑!

回帖成功

经验值 +10