土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请各位老大赐教,谢谢
请问各位老大几个问题:1、一根穿线管中如果容量允许的话可否同时穿两根以上的电缆。2、护套电缆能否在地下使用。3、我看到很多路面下的电缆穿线管为PVC管。且距离地面仅20-30厘米,是否符合规范。
问的问题可能比较幼稚,请勿见笑!

全部回答(5 )

  • cmg_saint
    埋的距地距离按规范说明,不过我们这要求埋在冻土层以下。
    2005-04-16 16:52:16 来自 PC 评论 举报
  • 专业电气人
    我们这里都要埋在0.8m以下。埋深好象是北方的深一些,南方浅。
    2005-04-15 11:17:15 来自 PC 评论 举报