土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于电容补偿问题

关于电容补偿问题

发布于:2009-02-07 15:35:07 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
关于电容补偿问题
最近看到这样一道题:
某厂有一台容量为500KVA的变压器,功率因数为0.6,欲提高到0.9,问需装接电容器组的容量为多少?我想请教一下如何计算?谢谢

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • dgiz
    dgiz 沙发
    如果不想知道那么多,只是想解决这一类的问题!你可以有2条路可选:
    1记住一个公式,
    2有一张功率补尝选取表
    任选一样都可解决!

    [ 本帖最后由 dgiz 于 2009-3-9 00:12 编辑 ]
    2009-03-08 23:54:08

    回复 举报
    赞同0
  • chym0822
    chym0822 板凳
    支持楼上的
    不能按照书上的公式做,除非负荷稳定。
    负荷波动不大,可以考虑在最小负荷下补偿到0.95以上,但不能过补。
    负荷波动大的话,配自动补偿控制器,自动补偿,当然按照变压器容量做,补偿到0.95以上。
    2009-03-08 12:05:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请各位高手帮忙啊!!!!!

大家请指教:我们小区内的变压器10kv--380v,2月5日,变压器突然烧毁了高压室 内的 高压熔断器(熔断器为 乐清三高厂生产的!!)这两天连续换了4个熔断器有都被击穿了!!今天箱变厂家来检查,低压室内所接出的所有线路,经遥测无短路线,后来仔细检查高压室:在右下角的高压互感器已经被击毁:烧成了两半!!!但是这个我们的变压器内高压端没有设置高压测量表!!也就是没有用高压互感器!!为什么它还会烧毁了呢?????????请大家指教!!

回帖成功

经验值 +10