发布于:2009-02-07 12:54:07
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
大家请指教:我们小区内的变压器10kv--380v,2月5日,变压器突然烧毁了高压室 内的 高压熔断器(熔断器为 乐清三高厂生产的!!)这两天连续换了4个熔断器有都被击穿了!!今天箱变厂家来检查,低压室内所接出的所有线路,经遥测无短路线,后来仔细检查高压室:在右下角的高压互感器已经被击毁:烧成了两半!!!但是这个我们的变压器内高压端没有设置高压测量表!!也就是没有用高压互感器!!为什么它还会烧毁了呢?????????请大家指教!!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
当10KV系统发生一相接地时,其余两相电压升高到线电压,如果系统未装设消弧线圈,系统对地电压有较长的震荡过程。此过程中PT的熔断器如果不能及时保护,PT极容易被烧毁,之后熔断器也被熔断。
[ 本帖最后由 qbw4607 于 2009-2-8 00:38 编辑 ]
回复 举报