土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器高压室内:高压熔断器烧坏怎么回事???

变压器高压室内:高压熔断器烧坏怎么回事???

发布于:2009-02-07 12:50:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
大家请指教:我们小区内的变压器10kv--380v,2月5日,变压器突然烧毁了高压室 内的 高压熔断器(熔断器为 乐清三高厂生产的!!)这两天连续换了4个熔断器有都被击穿了!!今天箱变厂家来检查,低压室内所接出的所有线路,经遥测无短路线,后来仔细检查高压室:在右下角的高压互感器已经被击毁:烧成了两半!!!但是这个我们的变压器内高压端没有设置高压测量表!!也就是没有用高压互感器!!为什么它还会烧毁了呢?????????请大家指教!!
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压用电压互感器

电压互感器 380/100v 是怎么个用途啊,有谁知道呢?不胜感谢.

回帖成功

经验值 +10