普通塑壳断路器如何实现分励脱扣?
普通塑壳断路器如何实现分励脱扣?
这里询问各位:普通断路器的分励脱扣器是如何动作的呢?普通断路器的分励脱扣器是装在断路器的内部还是另外贴在断路器的侧面?比如消防联动强切电源,动作于这个脱扣器我是给一个无源开关信号还是给一个24V或者220V的有源信号呢?
发布于
2009-02-06 13:48:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
supercjzy
看你所选断路器自带哪种脱扣器了,有24V,220V,380V;24V给有源信号,220V可只给无源开关信号。