土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 到底什么地方需要设置消火栓系统、喷淋系统、自动灭火系统

到底什么地方需要设置消火栓系统、喷淋系统、自动灭火系统

发布于:2009-02-06 11:22:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有人知道么??

有没有人能详细的告诉我,谢谢了!!!!!!!!:handshake

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • yuyu5_19
    yuyu5_19 沙发
    需要设置室内消火栓系统!
    2012-03-12 15:20:12

    回复 举报
    赞同0
  • wsupply
    wsupply 板凳
    学习啦,如果能每一条都给解释解释就好了,有些建筑归类是个头痛的事,比如集体宿舍
    2011-10-21 23:04:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

增压稳压设备消防喷淋合用时的流量问题!

 稳压泵是消防泵的一种,用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足消防用水所需的水量和水压。稳压泵和增压泵,尽管都是增压设施一种,稳压泵运行在喷头和消火栓未曾出流时,增压泵工作在喷头和消火栓已经出水,而消防用水的水压不足,需增加水压时。   我国现行规范《高层民用建筑设计防火规范》(GBJ50045-95)(以下简称《高规》)对增压设施(其中包括稳压泵)有以下规定:“7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。”这个规定是有前提的,条件之一是消防给水系统无气压水罐;条件之二是室内消防给水系统的小量渗漏主要在水泵的密封部位。条文的规定并不意味着在任何情况、任何条件、任何时候稳压泵都按这个流量确定。