电气工程
\
继电保护
\
为什么主变差动保护投入运行前要带负荷测量向量和继电器差压?
为什么主变差动保护投入运行前要带负荷测量向量和继电器差压?
有谁能告诉我:为什么主变差动保护投入运行前要带负荷测量向量和继电器差压?
要具体点的,把要点都列出来。。。。小弟在这里先谢谢了。。。。。。。
发布于
2009-02-06 07:20:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
lishengze
检验CT接线的极性正确与否,也检验高低压侧的相序对应关系正确与否,带负荷是为了检测更清晰。
2009-02-20 10:55:20
来自 PC
评论
举报
rgb_2008
带负荷测向量和测差流,是为了看CT接线的角度是否正确.差动角度为180度的接线方法.
2009-02-19 23:04:19
来自 PC
评论
举报