土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 泵房在首层,是否要做集水坑?
泵房在首层的时候,是否一定要做集水坑,用排污泵排水?可不可以将水泵房的水直接排到污水管网里面?本人新手,对这些的关系不是太清楚,请各位高手指点。谢谢!:)

全部回答(11 )

  • neardespring
    寸水弯还是要的,以防止直排室外检查井内的臭气回窜至室内。
    2005-04-20 15:54:20 来自 PC 评论 举报
  • xsj9428
    泵房内做集水井,可以直排的话直排,室外做水封井。
    2005-04-18 11:04:18 来自 PC 评论 举报