土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 饱和蒸汽经过散热器出来后还是饱和的吗?
如题,谢谢高手指教,小菜新来!

全部回答(4 )

  • haibyu
    我们供热系统也存在这个问题:
    1.系统老化导致管网漏水约占总补水量的1/3-1/2
    2.热网不平衡导致人为放水,约占总补水量的1/4
    3.偷接暖气,恶意放水,约占总补水量1/3
    4.一个供暖面积165万平方米的供热系统,每天的补水量高达1600-1800方
    5.每立方米热水的补水热损失为6.14kg标准煤,若锅炉平均运行效率为68%,则每漏失1方热水需要多消耗9.034kg标准煤
    6.每个工暖期按照110天计算,其补水热损失相当于多消耗1590吨标准煤,相当于5000kcal/kg 燃煤2225吨,
    7.按照每吨燃煤510元计算,每个供暖期经济损失达到113万元左右。
    2009-02-09 03:30:09 来自 PC 评论 举报
  • zhuolikeji
    不是,只能算作湿蒸汽状态。因为出来的是饱和蒸汽与凝结水的混合物,低于了饱和蒸汽的临界点。
    2009-02-06 12:11:06 来自 PC 评论 举报
加载更多