土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 《微型电流互感器》草案广泛征求意见的通知

《微型电流互感器》草案广泛征求意见的通知

发布于:2005-04-14 13:23:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各行业企业:

为高质量完成《微型电流互感器》行业标准的起草工作,现面向全行业广泛征求对《微型电流互感器》草案的意见,请各行业企业对草案提出建议性意见,以保证工作效率及本标准化成果的技术水准。相信通过各行业企业的大力支持,本标准的起草将能够促进互感器产品的技术进步和产业发展,将标准化工作推向新的高度,为保证其时效性,请将意见及时反馈至秘书处。



秘书处联系人:徐人恒、刘献成 电话:0451-89709689
传真:0451-86601092 E-mail: xrh@tc104.org lxc@tc104.org


附件:

微型电流互感器
1. 范围
本标准适用于频率45Hz-65Hz、电压不超过660V(rms)、二次电流为1mA~100mA、供电子式电能表及其它仪器仪表使用的新制造的微型电流互感器。
2. 引用标准
本标准引用下列标准中的条文而成为本标准的条文。本标准出版时,所示引用标准均为有效。当引用标准有最新版本时,使用本标准的各方应探讨使用最新版本的可能性。
GB1208-1997 电流互感器
GB6738-1986 电测量指示仪表和记录仪表及其附件的安全要求
GB/T16927.1-1997 高电压试验技术第一部分一般试验要求
JJG313-1994 测量用电流互感器检定规程
JB/T5472-1991 仪用电流互感器
IEC60044-1-2003 part1:current transformer
3. 定义
下列定义适用于本标准。
3.1 互感器 instrument transformer
一种变压器,供仪器、仪表、继电器和其它类似电器用。
3.2 电流互感器 current transformer
一种互感器,其二次电流在正常使用条件下与一次电流实际上成正比,而其相位差,在连接方法正确时接近于零。
3.3 一次绕组 primary winding
流过被变换电流的绕组。
3.4 二次绕组 secondary winding
供给测量仪器、仪表、继电器或类似电器的电流回路电源的绕组。
3.5 二次回路 secondary circuit
由互感器二次绕组供电的外部电路。
3.6 额定一次电流 rated primary current
作为电流互感器性能基准的一次电流值。
3.7 额定二次电流 rated secondary current
作为电流互感器性能基准的二次电流值。
3.8 最大电流(Imax) maximum current
互感器能满足其准确度等级的最大工作电流。
3.9 微型电流互感器 miniature current transformer
额定二次电流不大于100 mA的电流互感器。
3.10 实际电流比 actual transformation ratio
实际一次电流与实际二次电流的比值。
3.11 额定电流比 rated transformation ratio
额定一次电流与额定二次电流的比值。
3.12 电流误差(比值差) current error (ratio error)
互感器在测量电流时所出现的误差,它是由于实际电流比与额定电流比不相等造成的。电流误差的百分值用下式表示:

式中:Kn---额定电流比;
Ip----实际一次电流,A;
Is----测量条件下通过Ip时的实际二次电流,A。
3.13 相位差 phase displacement
一次电流与二次电流向量的相位差。向量方向是按理想互感器的相位角为零来决定的。若二次电流向量超前一次电流向量,则相位差为正值。它通常用分表示。
注:本定义只在电流为正弦波时正确。
3.14 参考相位 reference phase
在额定二次电流的20%与最大二次电流之间,取最大角差和最小角差的平均值作为参考相位。
3.15 相位变化 change in phase
二次电流相位与参考相位之差。
3.16 准确度等级 accuracy class
对电流互感器所给定的等级。互感器在规定使用条件下的电流误差和相位变化应在规定的限值内。
3.17 额定负载 rated burden
二次绕组的外接阻抗,用欧姆和功率因数表示,是确定互感器准确度等级所依据的负载值。
3.18 额定输出电压 rated output voltage
额定二次电流在额定负载上的电压降。
3.19 额定绝缘水平 rated insulation level
一组耐受电压值,它表示互感器绝缘所能承受的耐压强度。
3.20 额定频率 rated frequency
本标准技术要求所依据的频率。
3.21 额定短时热电流(Ith) rated short-time thermal current
在二次绕组接有额定负载的情况下,电流互感器能承受0.5S且无损伤的一次电流方均根值。
3.22 额定连续热电流(Icth) rated continuous thermal current
在二次绕组接有额定负荷的情况下,一次绕组允许连续流过且温升不超过20K的一次电流值。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • z1g2d3
    z1g2d3 沙发
    这个标准是国标吗
    2011-05-03 11:21:03