众所周知,小电流系统发生单相接地后接地相电压为0 ,非接地相电压升高为线电压,想问一下大家,如果10KV发生单相接地后对35KV三相相电压有什么影响,而35KV发生单相接地后对10KV三相相电压有什么影响

全部回复(57 )

只看楼主 我来说两句
  • putao77
    putao77 沙发
    小电流接地系统(即中性点不接地或经消弧线圈接地),单相接地时,相电压升高为线电压,而线电压是不变的,即AB、AC、BC不变,所以变压器的另一侧电压不变,电动机照转,舞照跳。
    2010-03-19 16:12:19

    回复 举报
    赞同0
  • jie_3365
    jie_3365 板凳
    没有影响 :victory: :victory: :victory:
    2009-03-24 18:43:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多