位移比总是大于1.5,刚度比也过大,如何处理,谢谢!
位移比总是大于1.5,刚度比也过大,如何处理,谢谢!
十九层的剪力墙结构,底层为框剪结构裙房,二层因设置管道层层高只有1500mm,计算后位移比总是大于1.5,刚度比也过大,如何处理,谢谢!
发布于
2009-02-05 11:47:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
泥巴抹墙
主要还是刚度布置的问题 如果均匀了该就不会存在类似的问题
建议看看振动图形 如果刚度已经够大就把刚度大的地方减下来
实在调不下来才用“抗”方法 把位移大的地方刚度加大
2009-03-05 13:58:05
来自 PC
评论
举报
xalan
管道层高1.5m,过小,改变管道层做法,不做结构层(吊顶)
,或结构并层(共梁)
2009-02-18 09:01:18
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
guicz
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
15
回复
218
粉丝
1
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
建议看看振动图形 如果刚度已经够大就把刚度大的地方减下来
实在调不下来才用“抗”方法 把位移大的地方刚度加大
,或结构并层(共梁)