一个住宅的地下立体车库,我是按照普通车库来做的,觉得不太对,哪位大虾能看下图然后告诉我问题出在哪啊,小妹不胜感激

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • janet27119
    janet27119 沙发
    太谢谢版主了~~~~~~
    2009-02-11 10:08:11

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    车库和水泵房、配电间一般不合用系统,建议分开,特别是配电间,要设独立通风系统。

    地下密闭空间要考虑补风,如水泵房、配电室,自行车库。

    是否为消防电梯?若是,合用前室需考虑加压送风。

    地下一层防烟楼梯间当地是否可不考虑防烟?

    这种系统的排风口采用单层百叶就可以了。

    设备编号为1的设备实为两台不同的机器,表达不清晰。