发布于:2009-02-05 11:23:05
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
1)B*H(mm)= 700* 700
Cover= 30(mm) Cx= 1.00 Cy= 1.00 Lc= 4.50(m) Nfc= 1 Rcc= 60.0
混凝土柱
( 31)Nu= -8364. Uc= 0.62 Rs= 1.00(%) Rsv= 1.53(%) Asc= 254.0
( 1)N= -9673. Mx= 58. My= -34. Asxt= 1479. Asxt0= 0.
( 1)N= -9673. Mx= 58. My= -34. Asyt= 1479. Asyt0= 0.
( 1)N= -9673. Mx= 28. My= 16. Asxb= 1479. Asxb0= 0.
( 1)N= -9673. Mx= 28. My= 16. Asyb= 1479. Asyb0= 0.
( 1)N= -9673. Vx= 11. Vy= -19. Ts= 0. Asvx= 497. Asvx0= 0.
( 1)N= -9673. Vx= 11. Vy= -19. Ts= 0. Asvy= 497. Asvy0= 0.
( 28)N= -8305. Vjx= 1405. Asvjx= 298.
( 30)N= -8256. Vjy= 1614. Asvjy= 298.
其中:Asxt,Asxb --- 矩形截面B边上下端单边配筋面积(含两根角筋)(mm)
* Asyt,Asyb --- 矩形截面H边上下端单边配筋面积(含两根角筋)(mm)
* Asvx,Asvx0 --- 矩形截面H边加密区配箍面积和非加密区配箍面积(mm)
* Asvy,Asvy0 --- 矩形截面B边加密区配箍面积和非加密区配箍面积(m
Cx,Cy --- 分别为X、Y向计算长度系数
Lc--为柱的长度(m)
框架结构,为底层柱。抗震等级为一级,C60混凝土。柱子纵筋及箍筋均为3级钢。上面是PKPM的计算结果,请高手帮忙分析一下,为什么结果中体积配箍率Rsv= 1.53(%), Asvx= 497,Asvy= 497?
[
本帖最后由 luofeiok 于 2009-2-5 11:25 编辑 ]
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
zhd050401
沙发
2楼计算有一点小疏漏,本人不才斗胆更正如下:1.53%x650x650x100/2X2x650=497.因为框架柱考虑X和Y方向的箍筋体积,这样计算才准确。
2012-01-11 10:55:11
赞同0
-
zhjie.001
板凳
同问。最近也在纠结柱配箍率是事。
2012-01-10 16:32:10
赞同0
加载更多9楼同仁,你说的框架柱考虑两个方向的箍筋体积,这没什么问题,但对这一个柱,计算表明,它的X方向和Y方向的体积配箍率是一样的,均为497,故二楼计算时也是把它的总的配筋面积在两个方向平分了,因此没有疏漏
回复 举报
回复 举报