土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一类高层消防水泵出口设DN65的安全阀是否小?
我设计一个建筑面积25万平方米的小区,属一类高层,消防水泵是72KW,水泵出口的旁通管设计的DN65的自动安全阀,甲方说消防验收时,管道被打爆,甲方认为是DN65的安全阀太小,导致压力超高,但我觉得DN65已经满足要求?详听各位大师的意见

全部回答(2 )

  • hzy1977520
    谢谢你!
    你说的对,我后来去看了现场,发现甲方将安全阀后的泄水管接到消防泵的吸水母管上,无法直观的看到是否泄水,我认为应该是消防吸水母管的出水压力阻止了泻水,泄水管应该单独接入消防水池或排水沟,
    2005-04-14 13:34:14 来自 PC 评论 举报
  • 云涛
    打爆??那安全阀动作了吗??
    如没动作,说明你安全阀的整定压力值设大了!
    还有验收时,试泵要把试水阀打开才行!
    根据我的经验,dn65的安全阀不算小,要知道DN150的水泵接合器上的安全阀也只是DN32的!
    2005-04-14 11:55:14 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10