一类高层消防水泵出口设DN65的安全阀是否小?
一类高层消防水泵出口设DN65的安全阀是否小?
我设计一个建筑面积25万平方米的小区,属一类高层,消防水泵是72KW,水泵出口的旁通管设计的DN65的自动安全阀,甲方说消防验收时,管道被打爆,甲方认为是DN65的安全阀太小,导致压力超高,但我觉得DN65已经满足要求?详听各位大师的意见
发布于
2005-04-14 11:31:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
hzy1977520
谢谢你!
你说的对,我后来去看了现场,发现甲方将安全阀后的泄水管接到消防泵的吸水母管上,无法直观的看到是否泄水,我认为应该是消防吸水母管的出水压力阻止了泻水,泄水管应该单独接入消防水池或排水沟,
2005-04-14 13:34:14
来自 PC
评论
举报
云涛
打爆??那安全阀动作了吗??
如没动作,说明你安全阀的整定压力值设大了!
还有验收时,试泵要把试水阀打开才行!
根据我的经验,dn65的安全阀不算小,要知道DN150的水泵接合器上的安全阀也只是DN32的!
2005-04-14 11:55:14