土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变频器输出端装电流互感器准不准

变频器输出端装电流互感器准不准

发布于:2009-02-04 13:54:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位麻烦一下,变频器输出端装电流互感器测电机运行电流,如果电机在50赫兹以下频率运行时,互感器测到的电流准不准,为什么呢。(我知道可以看变频器上的电流值)

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发

    也不对,把4~20mA的电流表接到变频器的电流输出端就可以了。
    2009-02-07 09:26:07

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “通过电流变送器变送的电流在DCS上显示,偏差很大,大家知道什么原因”?
    1、电流互感器本身偏差大
    2、电流变送器偏差大
    3、电流变送器设置不准
    4、DCS系统参数设置不准
    5、显示仪表(非数字式)偏差大
    2009-02-07 09:25:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

互感器接线安全及其极性

摘要:正确判断电流互感器的极性及二次接线的正确性是非常重要的。  一、 防范措施  (1) 在实验报告中也应明确写明电流互感器同名端的测试方法、测试结果、接线方式。  (2)保护整定计算人员,可在定值单上对特殊线路的电流互感器极性作明确要求,如以母线为基准,故障电流由母线流向线路为正,装置应可靠动作;故障电流由线路流向母线为负,装置应不动作。  (3)在生产实践中,由于电流互感器极性及接线不正确,造成保护装置误动和拒动,由此而引起的停电事故时有发生,实验人员应注意理论知识的学习,熟悉各种保护的动作原理,充分认识电流互感器极性及接线的重要性,严格按设计图施工。

回帖成功

经验值 +10