土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 独基短柱的问题!

独基短柱的问题!

发布于:2005-04-14 10:51:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我最近设计独立基础遇到一个问题,就是基础短柱的箍筋我以前都是按框架柱的抗震要求设的,即短柱箍筋间距设为100mm,今天我领导要求箍筋间距设置为150mm.不知这样是否妥当?请各位大侠说说你们的意见!顺便说下我这个独基上部是钢结构柱子(柱脚刚结)

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 沙发
    @200都可以。
    基础短柱和框架柱底部箍筋加密区不是一个概念。
    基础短柱周围有土的围固。
    2009-05-10 19:19:10

    回复 举报
    赞同0
  • a200108085
    a200108085 板凳
    我们做的时候也是全长加密,按@100。
    2009-05-09 15:02:09

    回复 举报
    赞同0