土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教:为什么发电机转子只做交流耐压,不做直流耐压呢?定子不做交流阻抗试验呢?
1、为什么发电机转子只做交流耐压,而不做直流耐压呢?
2、为什么发电机定子不做交流阻抗试验呢?

全部回答(6 )

  • lyg_1974
    发电机转子由于电压等级较低,用兆欧表测量其绝缘电阻即能发现转子绕组的局部缺陷,而定子绕组由于其绝缘等级较高,用兆欧表无法对其局部缺陷进行检测,故发电机定子绕组要进行直流耐压,而转子绕组则不需要。同样,对于匝间故障来说,转子绕组由于其绕组匝间匝数较多,而且其对交流阻抗比较敏感,故可以用交流阻抗法来检查其匝间短路缺陷,而定子绕组匝间数较少,如条式线圈,则可能只有一层匝间,圈式线圈匝数也少,且在一个线槽内,其对交流阻抗不敏感,也基本上无反应。所以转子线圈采用交流阻抗,定子线圈的匝间检查可用专用的匝间耐压仪或是在启动试验中,利用发电机自身升压到1.3倍进行匝间试验来检测。
    2010-06-24 21:51:24 来自 PC 评论 举报