土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教:变压器中的励磁涌流是怎么样产生的?有何危害?怎样消除?

请教:变压器中的励磁涌流是怎么样产生的?有何危害?怎样消除?

发布于:2009-02-03 18:44:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教:变压器中的励磁涌流是怎样产生的?有何危害?怎样消除?:)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yingkou_0417
    yingkou_0417 沙发
    :victory: 谢谢~兄弟~!
    2009-02-07 13:25:07

    回复 举报
    赞同0
  • zy628
    zy628 板凳
    变压器全电压充电时在其绕组中产生的暂态电流。变压器投入前铁芯中的剩余磁通与变压器投入时工作电压产生的磁通方向相同时,其总磁通量远远超过铁芯的饱和磁通量,因此产生极大的涌流,其中最大峰值可达到变压器额定电流的6-8倍。励磁涌流随变压器投入时系统电压的相角,变压器铁芯的剩余磁通和电源系统地阻抗等因素而变化,最大涌流出现在变压器投入时电压经过零点瞬间(该时磁通为峰值)。变压器涌流中含有直流分量和高次谐波分量,随时间衰减,其衰减时间取决于回路电阻和电抗,一般大容量变压器约为5-10秒,小容量变压器约为0.2秒左右。

    当变压器在停电状态时,变压器铁芯内部的磁通接近或等于零,当给变压器充电时,铁芯内产生交变磁通,这个交变磁通从零到最大叫做铁芯励磁,我们把这一过程产生的电流叫做变压器励磁涌流,这个电流要高于变压器的额定电流,从变压器的机械力、电动力到保护整定都要为 躲过励磁涌流整定
    励磁涌流的危害性

      1.1 引发变压器的继电保护装置误动,使变压器的投运频频失败;

      1.2 变压器出线短路故障切除时所产生的电压突增,诱发变压器保护误动,使变压器各侧负荷全部停电;

      1.3 A电站一台变压器空载接入电源产生的励磁涌流,诱发邻近其他B电站、C电站等正在运行的变压器产生“和应涌流”(sympathetic inrush)而误跳闸,造成大面积停电;

      1.4 数值很大的励磁涌流会导致变压器及断路器因电动力过大受损;

      1.5 诱发操作过电压,损坏电气设备;

      1.6 励磁涌流中的直流分量导致电流互感器磁路被过度磁化而大幅降低测量精度和继电保护装置的正确动作率;

      1.7 励磁涌流中的大量谐波对电网电能质量造成严重的污染。

      1.8 造成电网电压骤升或骤降,影响其他电气设备正常工作。

    用物理和数学方法识别励磁涌流的难度相当大,因为励磁涌流的特征和很多因素有关,例如合闸相位角、变压器的电磁参数等。大量学者和工程技术人员通过几十年的不懈努力仍不能找到有效的方法,因其具有很高的难度,也就是说“躲避”的策略困难重重,这一策略的另一致命弱点是容忍励磁涌流出现,它对电网的污染及电器设备的破坏性依旧存在。
    2009-02-05 15:12:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 428 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器的响声为何异常

我们公司地下室高配房有两台2500KVA的变压器,为了降低室内温度,在高配房装了两台5匹空调,主机就在高配房外面,与变压器就一墙之隔,在空调启动的时候变压器的响声会会突然升高持续时间有两三秒钟,请各位高手解辞一下是何原因,谢谢

回帖成功

经验值 +10