土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教:运行一段时间后洁净室的洁净度指标仍是按14644么?

请教:运行一段时间后洁净室的洁净度指标仍是按14644么?

发布于:2009-02-03 16:54:03 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
因为测试了几种不同的环境。有十万级的汽车厂,还有百级的手术室还有万级的生产车间,有的是新建成的,有的是已经建了十年以上的。新建成的洁净室很容易达标,而老的洁净室就很难。但按说,百级的再超标也不会说到万级十万级吧,可我测试的这几间手术室都是超的很厉害。建立有十年时间了这家医院。所以我测试完了都不知道该如何写这份测试报告。百级的标准是每升小于3.5颗,可他的测试值最好的一间也有28颗/L,所以让人好头疼啊!是不是洁净室使用时间越长,就不能按14644还评定了啊

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • co1435579799100
    他们医院是不是从来不换粗,高效过滤器啊
    2015-06-29 21:01:29

    回复 举报
    赞同0
  • 张心丰
    张心丰 板凳
    医院为了节约成本平时可能根本不运行或者运行不维护,时间长了高效没用了也不更换,有大量的积尘在夹层里面容易滋生细菌,就算洁净度可以,也达不到手术需求的卫生标准,还要测测微生物才行。
    2009-03-03 14:19:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多