土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 已施工好的楼梯半层平台梁打在窗户上,怎么办?
如题,是不是除了敲掉没有别的办法?望各位大哥指点迷津。

全部回答(4 )

  • guanshaorong
    楼主题意表达不清楚,半层平台梁怎么会“打”在窗户上?望楼主阐述清楚。
    2009-02-09 16:38:09 来自 PC 评论 举报
  • zdwcwx
    这种情况是错了不假!但是我主张不要打掉!原因有以下几点
    1、在层高偏低的高层建筑中,梁在窗户中间的比比皆是!(有点耍赖)
    2、从结构安全上说不影响结构安全,如果打掉现有的梁才影响结构安全,那是人为的施工缝!钢筋你咋接!
    3、只要立面的窗户间距一致就好!都给他错开保持立面一致
    4、外面不可能是清玻吧!建议在建筑节能规范实施之际,换成镀膜玻璃,也看不到了!(狡辩)
    不过像这样非原则问题,看你的能力了
    2009-02-07 22:03:07 来自 PC 评论 举报