土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 十七层塔式住宅消防设计的问题

十七层塔式住宅消防设计的问题

发布于:2009-02-03 14:48:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个十七层塔式住宅,屋顶消防水箱在小区内另一栋高层住宅屋顶上,现该十七层塔式住宅一梯四户,只有一个单元,电梯前室因面积有限设计采用双阀双出口消火栓,一根消防立管,这样该消防立管就不能布置成环型的了,这样设计可以吗?请大家讨论一下!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • qhwsjy01
    qhwsjy01 沙发
    应该设两根立管(可以放在一起),单立管不行......
    2012-02-20 13:23:20

    回复 举报
    赞同0
  • 造杯水
    造杯水 板凳
    《高规》
    7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
    以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
    1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
    2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。

    建筑给排水设计超级群(189161962)回答完毕!
    2012-02-19 21:03:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

山体消防设置

有一小山体,以防着火,要求设置消火栓,沿上山小道设置,请教:是设置室外栓还是设置室内栓,如果设置室内栓是否需加设报警装置,多少米设置一个消火栓?消防用水量如何确定,找不到此方面的规范.

回帖成功

经验值 +10