土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 如果把空调改成水水的

如果把空调改成水水的

发布于:2009-02-02 10:33:02 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
如果把空调的两器都分别用水 地下水10度 出水50度 它会正常吗 排气压力 温度 吸气压力 温度 会是多少 谢谢各位

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • wwtrhj
    wwtrhj 沙发
    是R22 谢谢
    2009-02-24 19:00:24

    回复 举报
    赞同0
  • haibyu
    haibyu 板凳
    你的系统充注是不是R22啊,按你测试的数据可得蒸发温度大概2.3度,冷凝温度大概59.5度,冷凝温度有点偏大,你可以把蒸发流量稍微调小点,工况会更好。
    2009-02-19 21:49:19