电动机保护用的是合肥合能得综合保护,具有启动保护功能,请问正常运行和启动时的速断定值分别该怎样整定?取多大定值合适?谢谢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • gqy001
    gqy001 沙发
    微机电动机保护:启动过程中,速断保护定值大,起动完成后,速断定值自动切换到较小值
    2008-01-04 19:39:04

    回复 举报
    赞同0
  • sbudng_06
    sbudng_06 板凳
    “上限是系统最小运行方式下保护安装处两相短路电流的1/2。”
    小于单相接地短路电流不是好一点吗?
    2007-06-13 10:39:13

    回复 举报