如题,希望各位同仁帮帮忙,先谢谢了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
我们的事故录波采样频率是12.8kHz,最近我们又上了微机保护(南瑞的产品),它的功能分辨率是2毫秒,不知那个更精确?是不是2毫秒相当于25kHz?
---------------------------------------------------
上面提到的事故录波采样频率是只装置对于模拟量的采样频率,即1秒内采用12.8k个点,即一个周波为256点采样;
上面提到的功能分辨率是2毫秒,指的是这个装置的SOE记录的分辨率,这个参数为2个ms;