土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 关于取同期电压的问题

关于取同期电压的问题

发布于:2009-01-31 19:38:31 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我厂有星/三------11的主变(35/10KV)一台,计划将低压侧开关设为同期点,35KV和10KV 的电压互感器都是星/星/开口 的接线方式且b相不接地而中性点接地,MZ-10型组合式单相同期表。
请问电压是不是直接取两电压互感器的某一相电压?需不需转角变?

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • xvjinzhao
    xvjinzhao 沙发
    一般同期装置都只取A相(对地)电压,准备在低压(10KV)侧开关用同期合闸,就与变压器的接线组别没关系。

    检同期是对断路器两侧的电压,检测电压差、频率差、相角差。

    你准备在10KV(主变低压侧进线断路器)与10KV母线之间进行检同期合闸,接到同期装置的电压应该有主变10KV侧PT的A相和10KV母线PT的A相,与35KV不相干!

    实际情况很有可能是你的主变在10KV侧根本没有PT!而是要用35KV侧的PT,10KV侧只有母线PT,这样就会有相角差,需要有一个转角装置(微机型同期装置本身带来的,我不知你的“MZ-10型组合式单相同期表”有没有这功能)。因为这样装,可以在10KV用检同期合闸,在35KV用同期合闸是完全一样的
    2009-02-22 10:12:22

    回复 举报
    赞同1
  • chengfuchun2010
    同期点电压选择一般选择待并侧和系统侧,按照一般的接线原则,主变10KV侧同期电压取10KV母线PT电压UA UB ,另侧电压取35KV母线PT UA UB 因为主变11点接线,两侧相差30°,手动同期必须加装为1点接线的三相转角变压器,自动装置只需设置即可。同期转角变压器三角形侧接35KV母线PT UA,UB UC 转角变Y型侧Ua ub接与10KV母线PTUa' ub'进行比较的转角电压。目前同期电压选择一般选择单相电压UA UB.
    2012-05-22 19:11:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多