正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(26 )
主题
回复
粉丝
电站工程
5.33 万条内容 · 265 人订阅
阅读下一篇
现在有一种卖东西叫“功率补偿器”,说是安装以后可以节电,不知道这种东西给中小企业用怎么样?本人不懂,希望得到大家的指点。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句-
xvjinzhao
沙发
一般同期装置都只取A相(对地)电压,准备在低压(10KV)侧开关用同期合闸,就与变压器的接线组别没关系。
2009-02-22 10:12:22
赞同1
-
chengfuchun2010
板凳
同期点电压选择一般选择待并侧和系统侧,按照一般的接线原则,主变10KV侧同期电压取10KV母线PT电压UA UB ,另侧电压取35KV母线PT UA UB 因为主变11点接线,两侧相差30°,手动同期必须加装为1点接线的三相转角变压器,自动装置只需设置即可。同期转角变压器三角形侧接35KV母线PT UA,UB UC 转角变Y型侧Ua ub接与10KV母线PTUa' ub'进行比较的转角电压。目前同期电压选择一般选择单相电压UA UB.
2012-05-22 19:11:22
赞同0
加载更多检同期是对断路器两侧的电压,检测电压差、频率差、相角差。
你准备在10KV(主变低压侧进线断路器)与10KV母线之间进行检同期合闸,接到同期装置的电压应该有主变10KV侧PT的A相和10KV母线PT的A相,与35KV不相干!
实际情况很有可能是你的主变在10KV侧根本没有PT!而是要用35KV侧的PT,10KV侧只有母线PT,这样就会有相角差,需要有一个转角装置(微机型同期装置本身带来的,我不知你的“MZ-10型组合式单相同期表”有没有这功能)。因为这样装,可以在10KV用检同期合闸,在35KV用同期合闸是完全一样的
回复 举报
回复 举报