UPS配电问题

发布于:2009-01-26 10:00:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在对一台UPS主机进行双电源供电时,双电源切换开关(ATSE)是选择4极的还是3极开关,我曾经咨询过相关UPS厂家,他们说UPS输入和输出是共中性线(零线)的,所以双电源切换开关最好选择3极的,这种说法有道理没有,做过UPS设计的是怎么解决的?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • elecpauline
    elecpauline 沙发
    学习了。。。:)
    2010-05-28 12:34:28

    回复 举报
    赞同0
  • winkie
    winkie 板凳
    我们使用的单机800KVA的UPS 4台,单机/并机400KVA UPS几十台,UPS本体配备隔离变压器,输出电压为208V时外置降压隔离变压器。
    2010-05-28 12:11:28