由本人负责的工程中生活水泵房内所安装的泵扬程180m,90kw,由于种种原因,没有采用变频启动。现在整个系统安装好之后在调试过程中发现,由于出水口上安装了橡胶转接头,启泵时在压力的冲击之下,软接头会有一个伸长,将近10cm,停泵时,这10cm又会还原,因此整个管道在一次启停过程中会有一个明显的拉伸及收缩。管道采用的是不锈钢管,沟槽卡箍式连接,本人担心长此以往,卡箍在不断拉拉扯扯的情况下会脱落。现在想在出水口立管后的横管上做活动支架(在支架的脚上装弹簧减振器),然后在横管上加伸缩节。不知道大家认为此方法是否可行,或者我的担心是不是多余的。欢迎大家踊跃发言:loveliness:
终于回到工地了,现在上图
[
本帖最后由 goodguy-owen 于 2009-2-18 11:35 编辑 ]





全部回复(79 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
错不错的资料,谢谢楼主,学习了
回复 举报