这样是否可行?

发布于:2009-01-25 11:46:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
外网一次水分别通过板换供中央空调和暖气系统 板换各是两组 外网一次水供水温度一般80度左右 回50度左右 暖气供回水50度左右 比较好 有时中央空调回水低于45度供水48度 效果不太好 是否可以将外网一次水先通过中央空调的两组板换 再通过暖气的两组板换 集中利用外网水 板换的橡胶垫能抗住100度 1.2MP 的工作吗条件

[ 本帖最后由 dianhuang 于 2009-1-25 11:47 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xrmbsee
    xrmbsee 沙发
    正常情况下不可行,你是想把一次网板换串联连接,阻力太大会导致流量小,后面的空调压根换不出热来
    2009-02-05 11:53:05

    回复 举报
    赞同0
  • dianhuang
    dianhuang 板凳

    :lol :lol :lol :lol
    2009-01-25 13:54:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。