使用限流熔断器所带来的问题

发布于:2009-01-24 16:37:24 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
1.转移电流
经过理论计算(此处略),最大转移电流等于弧前时间为0.9T0时熔断器的预期短路电流(其中T0为配合使用的低开断容量的负荷开关或接触器的撞击器触发动作时间ms)。参考附图可知:该值与熔断器的特性曲线、额定电流、开关的触发动作时间有关。我们往往忽略了额定电流、开关的触发动作时间,埋下隐患!例如,125A熔断器配SF6负荷开关,1600A的开断能力足够了,但是配315A熔断器呢?SF6负荷开关触发分闸时间在50ms以上(插入式触头),而真空负荷开关只有20ms(平板对接式触头),即使是3150A的开断能力,最大又能配多大的熔断器呢?参考附图大家就可以知道了。
以下内容待续:
2.交接电流
3.有限流熔断器时的关合短路电流的能力

[ 本帖最后由 tudashi63 于 2009-1-24 16:55 编辑 ]