土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 审查的2个意见帮忙看一下

审查的2个意见帮忙看一下

发布于:2005-04-13 15:58:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
(功率因数补偿至0.9以上,我已写明)
审图意见:功率因数补偿无具体措施

(电涌保护器上已串联熔断器)
审图意见:电涌保护器无保护装置

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • gaojianman
    gaojianman 沙发
    功率因数补偿怎么在图纸上反映?有谁做过?能将图纸传上来或发到我的邮箱吗?
    gaojianman@163.com 急
    2005-04-14 15:36:14

    回复 举报
    赞同0
  • fgs123
    fgs123 板凳
    同意上面的说法!
    但或者你的熔断器电流过大就起不到保护作用!
    你还是核算一下!
    2005-04-14 13:42:14

    回复 举报
    赞同0