土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器容量求助,急啊!!!
一煤矿用一台6000变10000V的升压变压器向井下一个采区供电,采区用若干台10000变1140的变压器向设备供电,计算的该采区总负荷为1700KW,请问该6000变10000V的升压变压器容量应选多大的? (6000V母线容量足够大)


望高手高手给算一下,谢谢了

全部回答(1 )

  • lingxuct
    “计算的该采区总负荷为1700KW”,那么变压器至少需要(1700/0.85*1.05)2100KVA

    6KV变10KV,再由10KV变1140V,效率会不高,不能用6KV直接变1140V?

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-1-23 22:29 编辑 ]
    2009-01-23 22:27:23 来自 PC 评论 举报