变压器容量求助,急啊!!!
变压器容量求助,急啊!!!
一煤矿用一台6000变10000V的升压变压器向井下一个采区供电,采区用若干台10000变1140的变压器向设备供电,计算的该采区总负荷为1700KW,请问该6000变10000V的升压变压器容量应选多大的? (6000V母线容量足够大)
望高手高手给算一下,谢谢了
发布于
2009-01-23 14:11:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
lingxuct
“计算的该采区总负荷为1700KW”,那么变压器至少需要(1700/0.85*1.05)2100KVA
6KV变10KV,再由10KV变1140V,效率会不高,不能用6KV直接变1140V?
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-1-23 22:29 编辑
]
2009-01-23 22:27:23
来自 PC
评论
举报
相关推荐
mm405995355
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
2
粉丝
0
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.14 万条内容 · 400 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
6KV变10KV,再由10KV变1140V,效率会不高,不能用6KV直接变1140V?
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-1-23 22:29 编辑 ]