土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 菜鸟求教个关于人防柴油机发电站的通风问题
上次在论坛某个帖子里看到有人问关于人防电站通风的问题,有高手介绍去看电气专业的人防设计规范图示,
我也去看了看,有个问题想请教下,图示里发电站的排风和排烟很多都是公用竖井的,但扩散室都是分别设置,这样有什么理由么,共用扩散室可行么,我查了一些规范都找不到相关的说明。。
还请哪位高手指导下。。。

全部回答(3 )

  • bj5945
    《防空地下室设计手册》——暖通、给水排水、电气分册
    第260页,五、柴油发电机房冷却通风设计中需注意的其它问题。第5条,柴油发电机房和柴油机排烟应独立设置排风和排烟系统:当合用一个排风、排烟竖井时,应分别设置消波系统;且应采取防倒灌措施。
    消波措施指扩散室与防爆波活门:time:
    2009-02-18 15:08:18 来自 PC 评论 举报
  • jiewoo
    柴油发电机机房排风跟柴油机组排烟应该独立设置各自系统,如需要合用一个竖井,应该分别独立设置扩散室,且应采取防倒灌措施。规范上有这点的!
    2009-02-18 11:42:18 来自 PC 评论 举报